回复:一个关于星三角启动的问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-03 12:48:48

25楼

quote:以下是引用liucs_2009在2011-03-02 23:22:05的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2011-01-20 12:59:35的发言:
1.如果接线有问题存在星运行时一个方向,三角运行时一个方向的,这样的话冲击电流太多了,可以达到额定电流的15倍甚至更大,所以开关会跳的。
2。就是在星三角转换瞬间,如果电路设计不好,或是接触器灭弧不好,造成弧间短路也会造成开关跳。
3.就是就是接线时相序应该是,U1,V2,接L1,V1,W2接L2,W1,U2接L3,这个相序不能错,否则也会产生转换后跳闸的问题,我以前也碰到这个问题,也是觉得很奇怪,检查时发现是接线的头尾相序的问题导致,更改成上面的相序后正常。


正解
补充一种我遇到的情况:1.当时有台37KW的罗茨风机,星-三角转换时,负载过大(风机出风口糊死),造成星-三角启动时,接触器有火花产生,断路器跳开。
2.一开始也不知道原因,在星-三角转换时加0.1S延时,待星型接触器完全跳开后,三角形接触器再吸合,风机可以启动
3.后来发现出风口糊死,清理出风口,去掉延时后,星-三角可以正常转换
4.根据我观察,37KW罗茨风机带轻负载在星-三角转换时,瞬间电流能到达110A左右

罗茨风机不向离心风机水泵一样属于平方转矩负载,而是属于很转矩负载,所以就会产生出风口堵住负载过大导致故障出现,而如果是离心风机就是堵住也是没有问题的,相反负载更清。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3146条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。