quote:以下是引用liucs_2009在2011-03-02 23:07:06的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2010-12-03 08:48:05的发言:
电机电流基本上按照功率乘以2来计算,大电机如55KW及以上的,就要小于2,小电机就要大于2,如2,2KW电机的额定电流为5A,总断路器最少选择160A的断路器,总的电源线可以选择25,如果使用星三角减压启动,因为线电流是相电流的根号3分之一,所以进电机电线只需要选择16平方的线。


HUANGZE75 你好!在下有两点疑问:
1.总断路器选160A是否偏大,可能起不到太好的保护作用,我觉得选125A的比较好些
2.星-三角启动时,电流减小,但是电机正常运行时,按额定功率来计算,电流为110A左右,此时16平方的线是否偏小?


1。断路器电机控制回路内主要起短路保护,电机过载保护主要靠热继电器,使用断路器的过载保护功能偏大可靠性也不是很好,如配置125A的断路器,目前普通断路器瞬跳电流大概为电机额定电流的10倍左右,如果电机启动在重载情况下,断路器可能会产生过电流跳闸问题。如果你是使用电机断路器针对电机启动使用,可调断路器额定发热电流的可以按电机额定电流来选择。
2.运行后进入电机有六根线,每根线的线电流为相电流的0.58,即110*0.58=63.8A,所以16平方的电线不小。