将某段关键程序用SCL编写,然后加密,在这段程序中加入定时判断及读取PLC的序列号功能,然后与一大块乱数据计算后,(这个数据块要人为写入,不能在程序中出现)与MCC卡中某的数据比较,如果数据不同或不存在你自己写入的数据块,说明用户对程序进行了解密或者复制了你的卡再或者换了PLC硬件,直接让程序执行出错,这种方法,即使用破解软件解密了程序,读起来也很困难,更不用说找故障原因了