quote:以下是引用心缘在2011-03-03 12:50:45的发言:
22楼的理解是正确的,这个系统本来就是对真空泵起降温作用的,真空泵是电厂的设备其他的都是我们的设备为它服务的,大家总是想者了解整个工艺我觉得这是没必要的,这一部分的程序完全可以独立出来考虑。我们光就真空泵反馈回来的三个信号(A泵I0.0,B泵I0.1,C泵I0.2)其他的东西全部不考虑,利用这三个信号能否判断真空泵的运行状态,它们的运行状态组合A,B,C,AB,AC,BC,ABC这七种状态用程序判断!我就是想请大家提供一下判别这七种运行状态的方法,请大家不要跑题啦!而且前面我已经说出我们现在所用的判别方法!
状态的2进制是:000、001、010、011、100、101、111。只需将数据传送到一个字节内(比如MB10),用MB访问,看等于多少,就是什么状态。