回复:变频器从45HZ降下来接着又升到40HZ的原因

电气虫

  • 帖子

    93
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2009-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-03 14:52:17

8楼

45hz 是固定给定吗?还是需要调速的?有调速的,检查控制线的走线。变频器有没有欠压自动再启动装置?检查下参数设置,或者屏蔽该功能试试看!检查下变频器到电机的地线有没有单独的接线?
(100多米不算是长的,我现场有将近200m的呢,就是谐波的干扰比较大,对现场的其他控制线路会造成一定的影响,所以接地线很重要,布线也同样。)