回复:总没弄明白几线制与PLC接线方法

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-03 15:21:55

5楼

对于两线制变送器,模拟量输入模块量程可以设定为4线制或者2线制,模块量程以设定为4线制时要外接DC24v,此时,DC24V+接变送器的+,变送器的-接模拟量输入模块的+,模拟量输入模块的-接DC24V的-。直接将模拟量输入模块量程设为2线制时,则变送器的+接m+,变送器的-接m-.

使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.
无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。

如进一步了解,请仔细看看下述文档,其中有详细介绍:
《S7-300模板规范》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/8859629[1].pdf
一日三省吾身