quote:以下是引用eaglesky在2011-02-28 17:02:23的发言:
举个例子来说,有50台电机需要控制,这些电机除了参数不一样,控制流程上是一样的,每个电机需要不同的参数去运行,运行中的过程参数要参与到下一次的控制过程中。
这个要求,用FC做的话,你需要针对不同的电机分配好DB块,来逐一的确认参数地址,不能混淆,保存和调用不能出错,可以想象会有多麻烦。如果用FB来做呢?写好控制过程和定义的参数的调用就可以了。针对电机重复调用同一个FB,每次调用指定一个独立的DB作为背景数据块,完全不必理会背景DB中的数据是怎么存储的。如果功能需要修改,只要修改该FB就行了。
还有其他的例子,比如PID、比如流量累计等等。


谢啦!你的例子很好。