回复:关于西门子400PLC,冗余错误的问题

shanmin

  • 帖子

    284
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-04 08:47:04

1楼

会的,两边机架配置要绝对相同,包括存储卡。如果找不到一样的卡,倒不如把两张卡都拔掉。只要你程序容量不大,不插卡也是可以的,用CPU自带的存储空间即可。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54766条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。