回复:如何通过S7-300(配置CP343-1)判断以太网通讯对象(PC机)断线或通讯失败?

开不了口

  • 帖子

    287
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2008-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-04 09:31:21

2楼

没人。。
可以做一个心跳位,由PC周期性的更改此布尔量,PLC判断如果一段时间没有心跳,则输出通讯失败信号