quote:以下是引用开不了口在2011-03-04 09:31:21的发言:
没人。。
可以做一个心跳位,由PC周期性的更改此布尔量,PLC判断如果一段时间没有心跳,则输出通讯失败信号
就是在上位机组态王中做一个心跳,就是如果是零那么就为1,如果为1那么就为0,然后再PLC中来判断是否有变化。如果无变化吗,则通讯失败。