侠圣:多谢关注!我再把情况作一下说明:电机为一个复合电机,是将一个28机电机和另一个12极8极变极双速电机做在一起。启动时首先用28极电机,其额定电流为80A,启动电流不超过100A,运行电流60-70A.延时加料后切换到 12极电机延时运行后再切换到6极电机。在低速切换到中速时,电流高达200A,运行平稳后电流回落到60A左右,在中速向高速切换时电流高达250左右,电机功率为28极40KW12极10KW6极20KW。我想有可能由于原有设计为转速需要而选用28极40KW电机,与转矩关系不大。