昨天测试新程序段,用的是分周期扫描模拟量通道,根据通道号计算通道地址。
发现不时出现寻址错误而停机,报告信息就是程序段NN网络间接寻址错误。
试图通过跟踪方式找到错误出现的条件,没有获得任何线索。
同事突然想起自己的组态软件也在运行状态,可能是干扰所致。
把组态软件关闭,故障不再出现。
现场调试也遇到过类似问题。
特别是组态软件中有“只写”变量时,会将PLC数据进行刷新,如果你忽略了这一点就会给调试带来“莫名其妙的烦恼”。