回复:参数设置

bluesoft

  • 帖子

    657
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-04 10:11:00

2楼

端子控制,首先你的P0700=2,P1000=2。
想改变变频器的输出频率,变频器首先要处于运行状态,然后再调整你的模拟给定,就可以完成调速。
模拟输入。默认的是0-10V电压信号
如果你的是4-20mA信号,需要把对应的模拟输入通道的DIN开关拨在ON位,P0756的对应位设为2,P0757的对应位设为4