quote:以下是引用yming在2011-03-02 21:35:56的发言:
变频器仅仅得到了给定频率,没有接到启动命令。
大概是有个OFF2的端子没有“给上”。
非常赞同上面的说法!
其实,问题很好判断的。只要面板上有显示‘你给定的频率和默认频率交替闪烁’,而变频器没有输出(也可以认为电机没转),就是启动信号没有给上!在参数:r0722 里可以看到的。
解决办法:首先排除变频器本身的问题可能性,其次是想想是否参数设置有误,是不是I/O口被烧坏?[恢复出厂]设置后,给定一个频率(面板上应该有交替闪烁的两个频率)用一根短线将5号端子与9号端子端接,如果频率上升,风扇工作了(电机转了)。此时,变频器本身的问题可能性就可以排除。接下来就是检查你柜子里除变频器以外部分的问题。