一、AO信号安全栅和模块之间,安全栅和现场之间把万用表串入全没有4--20MA信号。
解决:经测量,把万用表直接在安全栅端子测量有信号,但是串入后没有电流,安全栅 用的是带馈电的,更换为不带馈电安全栅后信号正常。但是安全栅到现场仍无信号,经检查现场接线不正确,更改端子后恢复正常。
二、AI信号测量与给定信号不一致,但是从安全栅拆下直接量线信号正常。
解决:经检查安全栅用的是带馈电的,更换为不带馈电的后恢复正常。
三、无锡工装电动阀无法打开,摘下关继电器后电动阀打开,但是无法关闭。
解决:测量电动阀无220V供电,检查线路发现零线虚接,紧线后恢复正常。
四、压力变送器上位显示灰点。
解决:现场压力变送器有显示,测量线路有4--20MA信号,安全栅和模块之间也有信号,检查发现模块和安全栅之间线路正负接反,更改后恢复正常。
五、CPU启动不了。
解决:由于用的是冗余系统,两个CPU之间没有用光纤连接,按上光纤跳线后启动正常。(用光纤连接时,端口1接端口1,端口2接端口2)
六、AO信号输出比上位给出的多4mA
解决:把AO前连接器的三根小线剪断即好