发布于 2011-03-04 14:39:08
3楼
我又阅读了一些论文资料,知道了共母线设计是为了能源再利用,而在发电机端的变频器上加电阻是为了消耗掉可能产生的热能,保护电容O(∩_∩)O~
斑竹看看我的方案吧O(∩_∩)O~,给点意见
放线辊:(用张力传感器做力矩闭环控制)
用1:10的减速器把发电的转速提到1800r/min
2KW同步交流电机
MM440的变频器
收线辊:(用编码器做速度闭环控制)
用1:15的减速器匹配电机的额定转速750r/min左右
2KW同步交流电机
MM440的变频器
(两台MM440的变频器做共直流母线处理)
PLC选用S7-300,控制两台变频器和一个排线的步进电机
不知道我如果联系当地的西门子客服能不能把这套系统搭好呢?我在北京。