目前的情况是: 5套315-2AH14+CP343-1CX10-0XE0,两台MP277(现场只需用一台),一台上位机protool runtime.
5套PLC通过CP343-1单独跟一个MP277没问题。5套PLC通过343-1跟两个屏同时通讯就有问题了,触摸屏经常报140001(通讯中断),差不多每个连接都时不时有这个故障。另外,如果5套PLC通过343-1连一个屏,同时也连上位机(Protool runtime),屏这边有通讯问题,也报140001。
分配了各个PLC的连接资源PG为1,OP为2。
现在只好不用343-1,用 MPI 跟MP277和上位机通讯,.极少出现通讯故障情况。
大家帮忙分析一下,用CP343-1出现连接问题的原因。