压力传感器变送器
即压力传感器变送器采用先进的电子陶瓷技术、无中介液的干式压力测量技术、厚膜电子技术、smt技术和pfm信号传输技术。该变送器使用陶瓷压阻式传感器。压力传感器变送器结构简单不松动,重复性好,体积小巧,易安装,适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。
  压力传感器变送器适用于气体、液体、蒸汽压力进行测量,具有g1/2及m20?w1.5等多种过程连形式。
  压力传感器变送器典型应用
  可用于气体,液体和蒸气的表压,绝压的测量,尤其广泛适用中,小设备压力的测量
  压力传感器变送器工作原理
  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变。厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥)。由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力、激励电压成正比的高度线性电压信号。标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mv/v,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触
  压力传感器变送器测量范围
  相对压力:最大0~60mpa,最小0~3kpa
  绝对压力:最大0~60mpa,最小0~3kpa
  负相对压力:最大-0.1 mpa ~+60mpa,最小-3kpa ~+3kpa
  压力传感器变送器允许温度
  环境温度:-30~+70℃
  介质温度:-30~+80℃
  贮存温度:-40~+85℃
  压力传感器变送器温度影响
  -20~+70℃ 0.15%/k
  -30~-20℃ 0.2%/k
  压力传感器变送器精度
  线性度:±0.2%或±0.5%
  迟滞: 优于0.01/满量程
  稳定性:每年优于0.1%
  安装位置的影响:任意安装对零点无影响。
  压力传感器变送器工作电压
  12.5~36vdc
  压力传感器变送器信号输出
  4~20ma二线制
  0~20ma 二线制
  1~5vdc 三线制
  0~5vdc
  压力传感器变送器过程连接
  g1/2外螺纹
  m20x1.5外螺纹