quote:以下是引用kdrjl在2011-03-04 20:01:32的发言:
看了你的帖子,真的很不错。能自己去自学习解惑,让我感动。做专业技术研发,就需要这样,别人给出的提示或者引子,自己去求证。这样就很好,搞成了自己也特有成就感。这是自己搞出来的。高兴呀。
基本同意你的方案,但不解的是为什么要用2kW的同步电机?为什么不用异步电机?用异步电机,与MM440连接控制属于成熟的配置,用同步机尽管MM440允许,但毕竟用得很少。所以我觉得有点风险,因为同步机和异步机用变频器的模型还不一样。你需要和西门子的技术工程师确认好了再去用。
我知道同步电机在转矩控制方面要比异步电机在低频特性好。但是你的系统转矩控制的发电机转速也不低呀,因为有变速箱,所以异步电机没问题的。
如果你采用同步电机把这个项目做成,一定要来这里共享一下你的成果。OK?
哈哈,等您等得好辛苦啊,呵呵
谢谢您的鼓励,因为对电机了解的的却不多,想用同步电机是因为今天看《电机学》上面说,发电机一般都是用同步电机,而且因为同步电机的同步性,所以才想这样用。没想到,这里面还有这么多奥秘,呵呵。
我明天就跟西门子的技术顾问联系,确认我的方案可行度,谢谢您的指导,有不懂得还得向您请教O(∩_∩)O~