回复:200的向导做的PID有没有手自动无扰切换的功能?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-05 09:02:57

12楼

不用讨论了,这是PID向导或者是PID指令的一个缺陷。
对于客服推荐的解决方式:“将当前的PV赋给SP,这样是可以无扰”,我认为太牵强。
而说明文档中在手动转自动时的“设置积分偏差和(或所谓积分前项)(Mx) = 当前输出值(Mn)” 似乎有时并没有执行。这一点可能是原设计方案与新版本指令内部逻辑不一致造成的。

制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!