模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 3.0.3
Boot Loader 固件扩展 A 25.7.5
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.646 1994-01-05
事件 2 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.640 1994-01-05
事件 3 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.636 1994-01-05
事件 4 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
09:47:57.573 1994-01-05
事件 5 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.555 1994-01-05
事件 6 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.545 1994-01-05
事件 7 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
09:47:57.521 1994-01-05
事件 8 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.521 1994-01-05
事件 9 / 111: 事件 ID 16# 4959
一个或多个模块还未作好运行准备
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:47:57.400 1994-01-05
事件 10 / 111: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
09:46:52.219 1994-01-05
事件 11 / 111: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
09:46:51.457 1994-01-05
事件 12 / 111: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
09:44:55.720 1994-01-05
事件 13 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:43.173 1994-01-05
事件 14 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:43:43.167 1994-01-05
事件 15 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:43:43.163 1994-01-05
事件 16 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 不允许自动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
09:43:43.099 1994-01-05
事件 17 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:01.395 1994-01-05
事件 18 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:01.385 1994-01-05
事件 19 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:01.362 1994-01-05
事件 20 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
09:43:01.361 1994-01-05
事件 21 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:00.682 1994-01-05
事件 22 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:00.515 1994-01-05
事件 23 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:43:00.352 1994-01-05
事件 24 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:59.850 1994-01-05
事件 25 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:59.692 1994-01-05
事件 26 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:59.538 1994-01-05
事件 27 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:59.332 1994-01-05
事件 28 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:59.035 1994-01-05
事件 29 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:58.818 1994-01-05
事件 30 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:58.628 1994-01-05
事件 31 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:42:58.575 1994-01-05
事件 32 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:27:37.817 1994-01-05
事件 33 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:27:37.811 1994-01-05
事件 34 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:27:37.807 1994-01-05
事件 35 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 不允许自动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
09:27:37.744 1994-01-05
事件 36 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:55.796 1994-01-05
事件 37 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:55.787 1994-01-05
事件 38 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:55.763 1994-01-05
事件 39 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
09:26:55.763 1994-01-05
事件 40 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:55.110 1994-01-05
事件 41 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:54.911 1994-01-05
事件 42 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:54.737 1994-01-05
事件 43 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:54.246 1994-01-05
事件 44 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:54.098 1994-01-05
事件 45 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:53.942 1994-01-05
事件 46 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:53.727 1994-01-05
事件 47 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:53.446 1994-01-05
事件 48 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:53.198 1994-01-05
事件 49 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:26:53.139 1994-01-05
事件 50 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:18.954 1994-01-05
事件 51 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:22:18.949 1994-01-05
事件 52 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
09:22:18.945 1994-01-05
事件 53 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 不允许自动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
09:22:18.881 1994-01-05
事件 54 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:15.040 1994-01-05
事件 55 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:15.030 1994-01-05
事件 56 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:15.007 1994-01-05
事件 57 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
09:22:15.006 1994-01-05
事件 58 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:14.526 1994-01-05
事件 59 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:14.366 1994-01-05
事件 60 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:14.206 1994-01-05
事件 61 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:13.699 1994-01-05
事件 62 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:13.535 1994-01-05
事件 63 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:13.378 1994-01-05
事件 64 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:13.178 1994-01-05
事件 65 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:12.882 1994-01-05
事件 66 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:12.666 1994-01-05
事件 67 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
09:22:12.477 1994-01-05
事件 68 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:53:04.523 1994-01-05
事件 69 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
08:53:04.518 1994-01-05
事件 70 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
08:53:04.514 1994-01-05
事件 71 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 不允许自动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
08:53:04.450 1994-01-05
事件 72 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:22.354 1994-01-05
事件 73 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:22.344 1994-01-05
事件 74 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:22.321 1994-01-05
事件 75 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
08:52:22.320 1994-01-05
事件 76 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:21.626 1994-01-05
事件 77 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:21.450 1994-01-05
事件 78 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:21.291 1994-01-05
事件 79 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:20.788 1994-01-05
事件 80 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:20.629 1994-01-05
事件 81 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:20.464 1994-01-05
事件 82 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:20.252 1994-01-05
事件 83 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:19.949 1994-01-05
事件 84 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:19.709 1994-01-05
事件 85 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:19.542 1994-01-05
事件 86 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:19.496 1994-01-05
事件 87 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:52:03.211 1994-01-05
事件 88 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
08:52:03.206 1994-01-05
事件 89 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 256
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
08:52:03.202 1994-01-05
事件 90 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 不允许自动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过 MPI 触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
08:52:03.138 1994-01-05
事件 91 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 用于中央 S7 模块的参数
子机架 0
插槽 4
错误类型:组态的模块类型与插入的模块不匹配
数据记录编号: 255
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:51:58.720 1994-01-05
事件 92 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:51:58.710 1994-01-05
事件 93 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
08:51:58.701 1994-01-05
事件 94 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:51:58.686 1994-01-05
事件 95 / 111: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 5
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):000f
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:34:07.487 1994-01-05
事件 96 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 具有参数分配错误的模块的 12
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
08:34:07.480 1994-01-05
事件 97 / 111: 事件 ID 16# 5961
参数分配错误 位于 CPU 模块参数
参数:模块类型
输入地址: 具有参数分配错误的模块的 4
错误类型:类型标识号未检测到的标识号
工作模式:启动 (暖重启)
外部错误, 进入的事件
08:34:07.480 1994-01-05
事件 98 / 111: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
08:34:07.419 1994-01-05
事件 99 / 111: 事件 ID 16# 5962
参数分配错误阻止了启动 位于 合用线参数/通讯总线参数
错误类型:I/O 未准备就绪,即:在模块监视时间内,模块尚未输入类型标识号
工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:34:07.392 1994-01-05
事件 100 / 111: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
08:34:07.390 1994-01-05
事件 101 / 111: 事件 ID 16# 4959
一个或多个模块还未作好运行准备
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
08:34:07.273 1994-01-05
事件 102 / 111: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:33:02.093 1994-01-05
事件 103 / 111: 事件 ID 16# 430E
已执行存储器复位
先前的工作模式:STOP (存储器复位)
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
08:32:58.861 1994-01-05
事件 104 / 111: 事件 ID 16# 4546
由 CPU 存储器管理引起的 STOP 模式
先前的工作模式:STOP (自己初始化)
要求的工作模式:STOP (存储器复位)
内部错误, 进入的事件
08:32:54.620 1994-01-05
事件 105 / 111: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
08:32:54.620 1994-01-05
事件 106 / 111: 事件 ID 16# 6526
由于存储器更换,导致存储器复位请求
工作模式:STOP (自己初始化)
内部错误, 进入的事件
08:32:54.620 1994-01-05
事件 107 / 111: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
16:34:21.147 1994-01-04
事件 108 / 111: 事件 ID 16# 4563
由 I/O 访问错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
FB 编号: 31
模块地址: 542
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
16:25:52.018 1994-01-04
事件 109 / 111: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,双字访问 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 进入的事件
16:25:52.014 1994-01-04
事件 110 / 111: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
16:25:52.009 1994-01-04
事件 111 / 111: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:由 I/O 访问错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启%L允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
16:25:52.008 1994-01-04