关于EM277的问题

已锁定

孤身走我路

  • 帖子

    63
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-06-21

普通 普通 如何晋级?

关于EM277的问题

1318

9

2011-03-05 16:15:27

帖子有很多关于EM277的问题,但是我遇到的这个问题没找到。请各位帮忙解决下!
我要做的是9台200跟1台300的DP通讯,现在硬件架构都已经完毕,不过通讯存在以下几个问题;
1、我用工控机直接通过5611卡跟单台200连接,可以直接扫描到200,不过偶尔会出现UNKNOW的字样,即只扫描到了EM277,但是没有CPU的信息,而且EM277也不会报错不过我断下电就会好。这个情况是说明EM277有问题呢还是EM277跟I/O模块的连接有问题?或者是别的什么有问题?
2、我用工控机直接通过5611卡跟所有200连接(DP接线没有问题,都是一进一出),多次扫描,有的时候可以扫描到所有的200,有的时候只能扫描到其中几台,还有的时候也会出现UNKNOW的字样,还有就是出现DP网络有问题,什么都扫不着,而且,现场的EM277的DP ERROR灯会亮,有时连CPU FALTY灯也亮,这又是为什么呢?
3、我再加上315-2DP,跟2出现的问题是一样的,不管是用MICRO WIN还是STEP7都一样!
备注:1、300与200的通讯距离不到100米,但是所有DP线加起来超过100米,应该在200米之内,应该用不着加中继器吧!
2、通讯的波特率均为1.5MPA,高不高?会是这个引起的么?
3、EM277的地址没有问题,315的地址是2,200的地址一次为31至39,没有重复。
4、EM277没有接地,但是我认为这个不应该是接地的问题,实在不行,我会做一下接地,但是根据以往的经验,就算没有接地,也不至于成这个样子。
5、DP接头也没有问题,至于线的话,既然曾经全部扫描到过,我认为线应该没有问题。
所以,我现在琢磨是不是EM277有问题,或者EM277与I/O模块的借口有问题?因为单台测试的时候没有什么问题,所以现在很纠结!
关于EM277的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33263条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。