回复:MM440用按钮加减速的设置?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-06 16:30:56

3楼

quote:以下是引用xinshiji168在2011-03-06 14:30:01的发言:
是的,我想用现场操作箱上的两个按钮来加减频率,就按我上面那样设可以是吧?现场环境不好,听说用可调电阻总是坏,想用按钮直接调。这样设定完,变频器上的调速按键还起作用不?
我从功能图上看和分析,当你设置了P702和P703,BOP面板的那个上升键和下降键就失去作用了。端子控制了电动电位计的给定源,应该是这样。
我是你的朋友