回复:关于有关PLC与PLC以及WINCC服务器通过以太网通信连接的问题。

小老板

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-06 23:07:09

4楼


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
以下是引用肖老板在2011-03-06 16:49:49的发言:
请问几个400系PLC之间以及它们与wincc服务器之间在硬件上要怎么连接呢?用交换机吗?能不能说详细点,谢谢!
--------------------------------------------------------------------------------



1.查看一下你的400带不带PN口,如果带PN口就好办了,就像你说的,加个交换机,加上网线,剩下的就是编程的问题了。

2.如果你的400只有DP口,那就在工控机上加通讯卡CP5612,再准备好DP接头,和DP网线,剩下的就是编程的问题了。

3.如果为了通讯速度更快些,你可以在每个400站上加CP443以态网模块,最后就像你说的,加个交换机,加上网线,剩下的就是编程的问题了。如果距离远还可以考虑在网线的两头加光模转换,中间是光纤传送非常快又稳定。

4.方案很多,还有DP转光电的,结合老板的成本和赢利,你自己想想吧。


非常感谢,我们公司就是用CP443的,wincc服务器那边用的cp1613网卡。还有请问下每个plc的cp443的ip地址是怎么得到的呢?自动分配的吗?
评论