发布于 2011-03-07 11:30:07
1楼
看俱怀逸兴壮思飞大侠的帖子
1、对于6RA70来说,F030的确是一个很常见的故障。关于这个故障,它有多个故障值,每个值对应着不同的故障原因——
故障值1:换向晶闸管对的封锁电压时间太小;
故障值2:电流峰值曲线向上拐;
故障值3:最大电流值大于装置额定值的250%;
故障值4:并联的6RA70中检测出换向故障或过电流。
建议你看看故障值是多少,因为不同的故障值对应着不同的故障原因。只有查看故障值到底是多少,才好找出并排查故障因素。
2、6a70报F030故障,怎样看故障值是多少——
当一个故障信息被激活,有关故障原因详细信息被存入参数r047 (故障诊断存贮器)中。故障值存贮在参数r949 中。你去r949中查看故障值是多少。
3、强烈推荐你看看下面这个精华贴的讨论——
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?myreply=&b_id=17&a_id=380216&s_id=0&num=46#anch
里面把F030故障原因几乎讨论透彻了,而且还详述了解决办法。
再有,还可以参考下面的原因解释——
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=34507&cid=1041
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=41633&cid=1041
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=45691&cid=1041
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/LD/faq/F0419.pdf