回复:两台PC能否均用普通网卡连接工业以太网

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-07 16:07:04

5楼

情况没有完全说清楚。
1.PLC是冗余么?如果不是的话,不是一定要用CP1613,普通网卡可以胜任。
2.有多少台PLC,很多么?很多的话就要考虑CP1613了,按照楼主的描述,应该没有牵扯到这个问题。
3.“相当于冗余系统”这个说法不太合适,如果是“这台PC机一般只是起监视作用,平时不发命令给下位PLC。”这个目的,这不是冗余,而且这个目的,通过WINCC组态授权即可实现。需要控制的时候登录一下有权限的账号即可。