“冗余”在实际应用中有多种不同的工况,不同工况对底层硬件有不同的要求。
一PC配2卡,一热一备,故障下自动切换是一种应用,此工况要求;两通讯卡能在配置成互为冗余的通讯连接,通讯驱动能自动识别故障并实现切换。这功能普通网卡不具备,只能用CP1613。某些第三方专业上位SCADA软件也支持普通网卡应用于此,这取决于通讯驱动是否支持。
一PC一卡,监控系统由两台雷同的PC组成,两台PC同时激活,一台故障仍有一台在线,这是另一种冗余。此时对网卡没有任何特殊要求,普通网卡均能胜任。

不同的产品所实现的“冗余”,在性能上是不同的。同样的产品也有不同的冗余实现。首先得弄清楚你需要什么样的冗余?