回复:em231四输入模块怎么读到的是5600

宏业科技

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    811
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-07 22:33:31

8楼

断开所有连接,量量PT100的阻值是多少?接好线,量量回路中的电流是多少?
QQ:30052516
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。