描述一下我的问题,大家多帮帮我。
最近一直在搞一个用在起重上的G120变频器,控制单元CU240S PN,电机是带机械抱闸的SEW减速机,抱闸线圈断电抱死,通电打开,抱闸线圈需用50HZ的交流,所以单独放线。
抱闸线圈的通电关系到安全问题,所以我将状态字第零位(变频器准备)第2位(变频器正在运行)第3位的反(变频器故障)都串在抱闸线圈前面,工作几天都正常,可是今天出现自由落体现象,搞得我好难受。
感觉很纳闷,到现场得知情况:变频器上电后3秒左右(我理解为此时变频器还没启动完成)收到了启动命令,抱闸线圈被打开了。
我糊涂了,我想既然变频器没启动完成怎么会有准备好信号呢,更厉害的是我将380的电断开 发现准备好信号还存在,原来是我在端子31,32上接了24V电,没想到给面板供24V会让准备信号一直存在,
现在我将24V拆掉了,大概看了下从变频器上电到准备好信号出现需要15秒左右的时间。
感觉那个“第2位(变频器正在运行)”也有问题,给启动命令后,立即就出现了,也不管实际启动好没有
这几天撞坏了5个接近开关 损坏了机械的一些东西,我今天所做的修改就是将24V电给去掉了 ,请高手们指导下还有没有要修改的地方,谢谢
此外,这种变频器怎么不能恒扭矩输出呢,低频时扭矩很小,打电话给西门子工程师了,工程师说不能设为恒扭矩输出,只能通过更改参数1310,1311,1312来提高扭矩,后来我发现这几个参数都有0,1,2三个下标的,我只将0下标的参数改到了80,效果好了一些,但是我还想增加扭矩,是不是下标1和下标2的也可以该啊?
我想找个师傅带带我啊,愁毁了