在热线上,经常会遇到客户使用盗版串口 PPI 电缆来给西门子面板下载程序或者 OS 更新不能成功的情况。根据经验,我们会告诉客户使用正版的 PPI 电缆就 OK了。但有些客户想不通,为什么盗版 PPI 电缆能给 PLC 下载程序,可是不能给面板下载呢。我没用过盗版 PPI 电缆,通过拆解价格低廉的 RS485 - RS232 转换器,我推测原因可能如下:
PPI 电缆的主要作用就是实现 RS485 和RS232 间的电平转换。这个转换通常分两步来进行,RS485 到 TTL 电平的转换, TTL 电平到 RS232 电平的转换。前者使用一块芯片,实现差分电平到单端 TTL 电平的转换;后者使用另外一块芯片,实现 TTL 单端电平到 RS232 单端电平的转换。正版的 PPI 电缆,这两个芯片都会有,而且除芯片外的电阻、电容等器件一应俱全。而盗版的 PPI 电缆,在缆线上没有黑色的盒子,用来安装这些芯片。而是在 DB9 塑料接头中通过放置廉价的“膏药”集成电路来实现 RS485 到 TTL电平的转换,然后通过电阻的搭接来实现 TTL 电平到 RS232 电平的转换。甚至整个转换都通过电阻搭接来实现。对于 RS485 或者 RS232 来说,高低电平值的判断标准都是一定范围的模拟数值。因此这种简单的电路在一定条件下可以工作。但是在某些情况下,当转换得到的模拟数值范围超出了标准电平范围,就变成无效的或者不正确的电平,不能工作也就在情理之中了。
仅仅是推测,欢迎讨论。拆解过盗版 PPI 电缆的网友,欢迎发表高见。