quote:以下是引用北方学人在2011-03-08 11:46:32的发言:
主题:回复:一次现场调试问题的处理
多谢楼主 学习了。 但是为什么上位机不直接读DB2的地址?
db2中的数据类型是浮点数,界面的显示只认浮点数,然而其输入只是整数和双整数,因此直接读db2是可以的,但设值按钮不能直接往db2中写,只能往db4中写,用为db4设的是双整数类型。因此需加一个双整转浮点的指令,按着工艺要求,这几个数值是对运行参数的修改,不是实时值,有上,下限的要求,因此要对写进的数值设定一个范围,就要用到向上和向下取整指令啦。西门子plc最好用西门子的界面,但考虑到价格问题,有时要配其他厂家的界面,这时一定要搞清楚其他厂家支持的数据类型。
我也曾经遇到过,不过是PRO-FACE的屏,搞的我很郁闷,那是我第一次用他家的屏,我觉得以后还是西门子的PLC配西门子的屏,不要为了省那一点钱,关键时也没有省多少,而搞的狼狈不堪。我觉得西门子的屏还是很好的,功能也还是很多的。想对来说,只是贵了几百块钱而已。