quote:以下是引用yanxiao在2011-03-08 16:34:48的发言:
我想到这个方法,可以试一下(我自已还没试):
有意延长扫描周期,程序中通过复位WDT,把扫描周期延长至5秒以上,然后你用上位机去读写PLC的变量,比如读IB的值,写QB的值,看看它们的反应速度如何?
我们有这方面经验,扫描周期在600mS以上时,上位机感觉极为迟钝。如果1S以上就经常出现通讯超时,即使编程软件的监控也常出现未知通讯错误。
减小扫描周期,增加通讯背景时间比重,都是解决通讯阻滞问题的有效手段。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!