可能楼主遇到的麻烦主要是压差造成的扰动。

是否可以这样:
出口泵的速度由2部分求和完成,其一是流量环的输出,其二是液位的微分值。

由于流量环的给定、输出(虽然只是速度给的的一部分)、检测可以形成完整环路,所以楼主不必担心稳态偏差;
微分环节的权值要试验确定,但肯定可以起到快速抑制波动的作用。注意极性,液位变化为正的时候,其作用使电机速度减小。

再,在泵的选型上是否有好点的方案呢?
弱者道之用。