还有设置子程序PIDx_INIT(x = 0 - 7) 中的各参数时,是不是跟你的向导设置应该是对应的。比方说向导中你的SP的上下限是实际的物理工作单位,那么在子程序PIDx_INIT(x = 0 - 7) 中的的设定值就不是百分比,而是实实在在的物理工作单位。而反馈量也必须是物理工作单位(我主要就纠结在这里,看到置顶的西门子热线PID向导那帖子,工程师在最后给定值和反馈值完全不是一个概念,反馈是AIW0,给定是50.0他说就是实际物理单位。这跟手册要求“如果给定直接是摄氏温度值,则反馈必须是对应的摄氏温度值”完全不一样啊。也许是我理解错了)
纠结中,希望有耐心的网友帮我梳理一下。