如题。
今天调试一台由37kW的整流回馈单元和37kW的逆变器单元组成的传动系统。用DRIVEMONITOR上传/下载的,整流回馈单元很快就PASS了,可是逆变器的下载怎么也不成功,说什么也不让我往EEPROM里面写东西,最后只好用手在PMU(操作面板)上敲键“送数”了。当作到P115=4的时候,系统报故障“F098",查了一下故障表,是与编码器信号有关的,按照惯例,大家都以为是编码器的A。B相反了,要去倒相,被我制止了,因为我看见"F098"有8种情况呢,查查r949,故障值显示的是8,我惬意的笑了。编码器装错规格了,我“命令”,拆盖板,卸电机的编码器,装错了,应该是600脉冲/周,你们装成360脉冲/周的了。大家都惊奇的看着我,意思是你怎么知道?是真的吗?我告诉他们,装置会“数脉冲数”。嘻嘻嘻。
于是,打开机械装置,编码器真的是360脉冲/周的。“装置这么牛?”我也觉得有点神,居然纠正了一个管理上的错误。呵呵。是个聪明的“孩子”。
我不知道其他品牌的装置是否有这个功能,也算是我少见多怪了。这就是数字化的智能控制时代,给你烦恼,也给你快乐。投入其中,奇妙无穷。真有意思。我那传不进数的问题还头疼着呢。
各位是否在传动控制方面玩儿得尽兴?最近的坛子里面有点冷。