回复:PID向导设置越看越糊涂

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-09 10:22:12

6楼

quote:以下是引用在路上之愚公在2011-03-09 09:31:47的发言:“如果给定直接是摄氏温度值,则反馈必须是对应的摄氏温度值”完全不一样啊。
请注意“对应”二字,(TC、RTD模块就不说了,自己看看就明白了)。下面说说变送器:
如果AIW读数6400-32000,就要看变送器量程是如何设定的,变送器输出4mA对应温度和20mA对应温度,决定了工程量和端口读数的对应关系。
例如-10℃对应4mA,90℃对应20mA。给定值范围该如何设置呢?
第一种:用工程量设置,那就是:

第二种:用百分比(是与4mA、20mA关联的工程量百分比)

但是两种设定方法使用起来的区别在于:
工程量给定不用解释了,目标温度30℃,SP就给30.0。
百分比设定情况下30℃应该是多少?
设定百分比SP=(目标值-量程下限)/(量程上限-量程下限)×100
=[30-(-10)]/[90-(-10)]
=40
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!