回复:西门子变频器在使用时出现o005

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-09 14:21:03

8楼

quote:以下是引用暖风在2011-02-28 17:02:15的发言:
停电都无法恢复,刚下班,在看说明书,也没找到太多资料
你说的00005就是r0001的状态(和p60的 设置有关),具体如下:
0 = 功率部分定义
0001 = 变频器或逆变器的初始化
0002 = 硬件初始化
0003 = 系统初始化
0004 = 电子板配置
0005 = 系统设置 (0005就是这个状态,正处于系统设置状态)
0006 = 几种系统检测功能的选择
0007 = 故障
0008 = 启动禁止
0009 = 启动待机
0010 = 直流母线的预充电
0011 = 操作待机
0012 = 接地故障检测
0013 = “捕捉再启动”有效
0014 = 运行
0015 = OFF1有效
0016 = OFF3有效
0017 = “直流制动”有效
0018 = 电机数据静态识别有效
0019 = 速度调节器优化
0020 = “同步”功能有效
0021 = 下载