840D系统与611D驱动组合,正常运行2个月后出现以下问题:
间隔3小时后系统上电出现300402、300500(X、Z、U、SP)报警,断电后间隔5分钟后上电或做NCK复位后则正常;再间隔3小时后系统上电又出现300402、300500(X、Z、U、SP)报警。各轴300500报警的错误代码分别为:
X轴:35H,60H
Z轴:FFFH,FFFFFFFFH
U轴:34H,600000H
主轴:35H,60H
将NCU板更换后,重新配置系统数据,间隔3小时后系统上电还是产生相同报警。
请各位朋友帮助分析产生报警的原因