发布于 2004-08-18 09:05:11
0楼
一台MM440-2.2kW带两台0.75kW电机,是同时工作。相同的电机。机械上无关联。他们在同一水平面进行传动带动传动滚轮。
用在P1300设为0,在5Hz时,在r0031读出的电机实际转矩为0.1.所以在低频下转矩小,电机有时有堵转的现象。
用在P1300设为20,在5Hz时,在r0031读出的电机实际转矩为2.56.所以在低频下转矩较好。
手册上说的SLVC的条件是不能用于电动机与变频器额定电流之比小于1:4。我这样是能用一些2。2KW的变频器
兵贵拙速,不尚巧迟!