回复:模拟量压力传感器输入值(PIW)大于27648

北方学人

  • 帖子

    65
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-09 16:38:43

14楼

你用的是智能型的变送器吗,如果是,我在实际中遇到过类似的问题,变送器有3个端子,中间是正极,两边分别是负极和通讯端子,正常接法是正,负极去plc,在用手持调试仪进行参数设定时接正极和另一个通讯端子,结果现场安装工人把去plc的线接到正极和通讯端子上了,现象和你说的一样,后来检查改过来就正常了。希望对你查找问题有帮助。
好好学习,天天向上