c/s通讯,opc通讯问题
两个wincc c/s系统已经单独运行了1年多,没有问题。现在需要两个服务器之间采用opc方式交换用数据,昨天做了组态运行后一切正常。但是俩个小时后两台服务器及其所有客户机全部挂掉,重启计算机后恢复,运行一两个小时再次挂掉,取消了两个服务器之间的opc通讯也不行。
后经过一番折腾找到了原因:查看到操作系统服务中的server,workstation,computerbrower服务都停止了,导致不能共享文件和网络打印,从而导致客户机找不到服务器,服务器也挂掉了。
解决办法:1、上述三个服务启动类型设为自动,并在其属性-恢复选项卡中第一次失败,第二次失败及后续失败的操作都选重新启动服务。
2、上述三个服务无故停止与操作系统的MS08-067漏洞有关系,该漏洞几乎影响所有Windows系统,需要安装系统对应的补丁KB958644。
问题:1、难道wincc的opc通讯还会像病毒一样利用系统漏洞?
2、两个系统客户机上的wincc项目采用的是客户机项目装载服务器数据的方式,没有变量和画面。服务器通过opc方式访问另一个系统中客户机时,也可以实现通讯,这样可靠吗?
ps:一个系统的服务器os是windows2003 sp2中文,客户机os是windowsxp sp2中文。另一个系统的服务器os是windowsxp sp2英文,客户机os也是windowsxp sp2英文。