09年底我发了一个帖子是关于T400的,我单位的T400用在双边剪的,当时我求教大家是因为生产上反应不同步,后来查出是机械方面的问题,前些日子,又出现了不同步,这一次是传动方面的事情了,但T400没有问题,我就说一下我的处理过程吧。我单位的双边剪在出口侧两边各有一个接近开关,是用来定位的,出现不同步时,我先检查了接近开关,没有问题,编码器也检查了,也没有坏,接近开关的信号线接到传动柜里DTI板上了,我们用示波器检测DTI接线端子,入口端子信号很规整,再检测DTI出口到T400之间的信号线,发现信号毛刺很多,于是怀疑DTI板可能有问题了,换了一块新板子,就OK了,呵呵,这次故障的处理,让我受益非浅。大家有没有什么好的故障处理经验,拿出来分享一下啊