明白了。IM365模块不需要工作电源,由主机架的发送IM365供电工作。IM361需要工作电源,楼主已经用S7电源模块的24V电源配电。扩展机架的P总线和C总线已经由IM360/361供电,其他模块已经有外供电而工作。所以扩展机架上不需要电源,用了电源也不知道给谁用。