回复:一个指针间接寻址的问题

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    46

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-10 13:42:20

4楼

指针都是指向位的,正确是:P#DBX0.0
跟这个问题相关的指针有三种长度:
1 地址寄存器使用的指针,AR1,AR2都是32bits,因此访问一个DB需要DB,DI寄存器辅助如
OPN DB1
L P#DBX2.0
LAR1
2 参数类型: POINTER, 6个字节,可以用P#DB1.DBX0.0赋值
3 参数类型: ANY, 10个字节,可以用P#DB1.DBX0.0 WORD 30赋值。
详细请看STEP7编程手册的附录,或下载中心F0215文档。