回复:电缆故障引发BW500不能校秤

老石头

  • 帖子

    150
  • 精华

    8
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2006-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-10 14:48:38

4楼

屏蔽线中间的接头处,若有连接不良、受潮、屏蔽网裸露太多、前后两个屏蔽网没有接通现象,都可能引入干扰,尤其是电磁环境的查的场所。
现场的屏蔽电缆断了中间接续,应该尽量避免。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3114条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。