分析:
驱动9-663断开时,不带电,闭合时带电
说明漏电肯定是从伺服驱动611U过来的
依次做以下检查和准备工作
1.在机床不上时,用电阻档测量,电机电缆驱动侧接头三相对地电阻都是多少,正常应该是断开的.
2.上电后,测量你的机床进线电源,三相是不是380,三相对地是不是220,三相对零是不是220,
3.如果进线的零线和地线相差很大,就不要用零线,只用地线.
4.地线到底是不是地线?别把零线当地线了.
5.驱动,面板,24V电源的负极,该接地的都接地.
6.你驱动下面有没有屏蔽板,电机动力线的屏蔽是否压在屏蔽板上?如果没有屏蔽板,把电机屏蔽层甩个小辫子接地.
7.机床上的金属部件共地.
8.如果还不行,那就见鬼了,洗洗睡