1.P值设为负值仅在自动下,P值参与调解的时候才有效。如果手动情况下,P值是不起作用的,因此也无法实现气(电)关阀门作用方向与控制方向一致。
2.对于PCS7中的CFC编程来说,最好的办法由2种。
2.1CH_AO输出前用100-LMN
2.2CH_AO量程上下限设置反向,即100~0
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。