quote:以下是引用鹅卵石在2011-03-08 14:40:31的发言:
接触器的主触点粘连,很可能是短路电流引起的,但空开不跳的确有些奇怪。

出现这个问题一般都是启动瞬间过大的电流造成的,我以前在陶瓷上球磨机电机控制接触器也存在这个问题,开关没有跳,但是接触器粘焊了,接触器粘焊跟接触器的触点有关系,及跟接触器的选型有关系,根据接电机负载及工作情况,分为AC1,AC2,AC3,AC4,以前我对于重载频繁启动的电机接触器,就不能使用CJ10,CJ20的都一般般,使用CJ12重载接触器后就没有这个问题.