但是工厂侧的 工厂路由器-PLC 是怎么连接的呢?

谢谢!
quote:以下是引用N在2011-03-11 10:14:01的发言:
S7通过宽带通讯是比较容易实现的。两种方式
1 直接配置路由进行访问
PC - 路由器 - 宽带 - 因特网 - 宽带 - 工厂路由器 - PLC
需要配置两边的路由,在工厂路由器上配置NAT映像102端口到PLC的内网IP
2 配置VPN进行安全访问
PC(VPN客户端) - 路由器 - 宽带 - 因特网 - 宽带 - 工厂路由器(带VPN服务器) - PLC
配置两边路由;配置VPN。不需要NAT,VPN通了客户端IP可以直接访问PLC的IP,这个比前面的的方式要方便,VPN加密传输安全性好。

一般要求工厂这边的宽带IP是固定外网IP,这样只要设置好以后不用改;如果是动态的,方式1每次连接前先弄清楚工厂的IP才能连接;方式2可以考虑用DDNS(花生壳之类)做动态域名映射,在PC侧VPN客户端连接这个固定域名就可以,比1省钱且配完一次就不用修改。