回复:3TF4511主触点粘连,需要的瞬时电流要多大?

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-11 10:29:06

6楼

quote:出现这个问题一般都是启动瞬间过大的电流造成的,我以前在陶瓷上球磨机电机控制接触器也存在这个问题,开关没有跳,但是接触器粘焊了,接触器粘焊跟接触器的触点有关系,及跟接触器的选型有关系,根据接电机负载及工作情况,分为AC1,AC2,AC3,AC4,以前我对于重载频繁启动的电机接触器,就不能使用CJ10,CJ20的都一般般,使用CJ12重载接触器后就没有这个问题.